Q.自社の建物を管理している者です。
今年2月に事務所の空調設備を中央管理式から個別式に更新しました。
ごく普通の事務所で築25年、延べ面積は2700m2です。
更新前から「事務所環境基準規則」により室内のCO2濃度測定を定期的に実施しており、更新後も今年度一杯は測定を継続しています。更新後の測定値が1000ppmを越えることが多くなっています。
更新時の計画では建築基準法による換気量を20m3/h・人で、全熱交換換気です。CO2の濃度を考えて計算していません。(後でわかったことですが、建築基準法の数値のみでは1000ppmをクリアできないようです)

そこで質問です。
設計において規模が大きくない(ビル管理法にも抵触しない)事務所でもCO2濃度を配慮した設計を行うべき?常識?
A.
設備屋としましては、従来より国交省の設備設計基準(いわゆる茶本)で人員から換気量を求める場合の換気量は一人あたり30m3/hとすることとなっており、通常はそれに従って計画しています。

しかし設計事務所から建築基準法の風量でよいといわれて20m3/hにしたこともあります。

CO2濃度を茶本の標準的な数値を用いて計算すると、ほぼ一人あたり30m3/hとなります。
A.
30m3/h・人は一度も使ったことないですが、工場や物流倉庫の付随事務所とか比較的常時人がいないような居室であれば、20m3/hというのはよくやってました。

ただ、一定規模以上・全熱交換器を使うような事務所とか会議室とか教室であれば25m3/hくらいは当然かなぁ。

あくまでどういう使い方をされる部屋かというところで、単位風量自体を設計で判断すべきだと思います。

個人的には風量は大きすぎると空調負荷が大きくなるので、あまり多いのは好きではないです。
CO2とかを計算してもだいたい25あれば問題ないので。
A.
30m3/h・人は一度も使ったことないですが、工場や物流倉庫の付随事務所とか比較的常時人がいないような居室であれば、20m3/hというのはよくやってました。

ただ、一定規模以上・全熱交換器を使うような事務所とか会議室とか教室であれば25m3/hくらいは当然かなぁ。

あくまでどういう使い方をされる部屋かというところで、単位風量自体を設計で判断すべきだと思います。

個人的には風量は大きすぎると空調負荷が大きくなるので、あまり多いのは好きではないです。
CO2とかを計算してもだいたい25あれば問題ないので。
A.
30(m3/h・人)の数値が、事務所作業程度の室内CO2濃度(1000PPM以下)を確保する為の根拠数値であるを下記の書籍に記載されてます。

因みに、基準法における20(m3/h・人)は最低の基準を定めたものであることも、
記載されております。

「2005年版 換気・空調設備技術基準・同解説」
(発行 財団法人 日本建築設備・昇降機センター)
P218-P220 1.2.1 在室者による空気汚染と必要換気量の項
A.

設備の設計監理を得意にしているものです。
質問にお答えします。
規模が大きくない事務所でもCO2濃度を配慮した設計は常識と考えます。
設計基準(茶本)の30m3を使うとCO2濃度を基準とした換気量になります。
普通の事務所とのことですので、これでOKかと思います。
よく設備屋さんが20m3で計算されますが、これでは片手おちになります。
30m3を使うということはそういう意味合いもあると考えております。
A.室内環境は、その室内の環境を総合的に判断するものです。粉塵量、CO、CO2、温度、湿度、気流を総合的に判断するものです。
ここに示した二酸化炭素の基準濃度1000ppmは、室内の空気汚染の総合的指標としての値であって、二酸化炭素そのものの健康影響に基づくものではない。すなわち、室内にある各種汚染質の個別の発生量が定量できない場合に二酸化炭素の濃度がこの程度になれば、それに比例して他の汚染質のレベルも上昇するであろうと推定する場合に用いる。室内にあるすべての汚染質発生量が既知であり、しかも、その汚染質の設計基準濃度が設定されている場合には、総合的指標である二酸化炭素の基準値1000ppmを用いる必要はない。その場合は、二酸化炭素自体の健康影響に基づく値、3500ppmを用いることができる。



オフィシャルサイト

設備手帳管理人のブログ

Q.ビル管理をやっております。 知っている人には全く初歩的な質問で申し訳ありませんが 漏電調査の仕方をご伝授ください。
クランプを使って漏電チェックをしているのをみました。 話によると漏電をチェックできるクランプとそうでないものがあるそうですが、その使い分け? クランプの電流値はどれくらいあれば正常なのか? 幹線が3本あるとき(その他の場合がありますか?)3本まとめて測るのか?それとも1本づつ? アース線は? いろいろご注意等ご享受ください。
A.漏電を計測できるクランプと、そうでないものと2種類あります。 一般のクランプメータは、負荷電流値のみを計測する計器です。 漏電も検出できるクランプメータは、負荷電流を計測できるほか、 漏電電流も計測できます。
負荷電流値のみを計測する場合は、負荷の電線を1本のみクランプ(計測する 輪の中に通す)して、計測します。(CTとして使う)
漏電電流を計測する場合は、3相電源の場合は、負荷の動力線3本を まとめてクランプします。(3本を輪の中に通す)アース線は 通しません。(ZCT=零相変流器として使う) 3本まとめて計測するので、クランプの輪が大型になっています。 各メーカーからいろいろな物が売られています。
高圧の変圧器のB種接地線の接地電流を計測する場合は、 接地線(アース)を1本のみクランプして計測する場合がありますが、 電気の資格のない人はこの作業はあまり行わないでしょう。
3本まとめて計測する理由: 3相電源はベクトル的な図を見ると、メルセデスベンツのマークのような 形をしています。漏電のない正常時はベクトル和がゼロになっているので クランプメータの輪(ZCT=ゼットシ-テ-)にベクトル的に 電流が流れていない状態になるので、漏電電流がゼロ=正常となります。 3相のうち、どこかで漏電すると、バランスが崩れてクランプの中に 漏電電流分が流れてそれを計測します。崩れた分の漏電電流はZCTの 外を通って(地面を通って)電源に戻ります。
クランプメータはクランプの輪の中に流れている電流によって起きる 起電力を計測しているので、輪の中の電流を計測すれば、負荷電流でも 漏電電流でも感度は違いますが、同じ原理で計測できます。
負荷電流の場合は数A~数百Aまで計測できますが、 漏電電流の場合は数ミリA~数百ミリAです。 桁が千倍も違うので、計れる計器とそうでない計器があるのです。
漏電電流の場合、基準はないと思いますが、 その設備の規模によって、また回路ごとにめることになると思います。 一般の漏電遮断器は人体保護の場合は15~30mA程度で 火災予防の場合は100~500mA程度の物が一般的です。
線路の絶縁抵抗値を、例えば5MΩ以上が正常と決めれば、 200Vの場合では、0.04mA以下の漏電電流が正常となります。 しかし、新らしい設備では絶縁抵抗値は、もっと大きくて、 数十MΩ~100MΩもあります。この状態では、漏電電流が 少なくて、クランプメータでの計測では小さな値になって信頼性が 落ちるように思います。
絶縁抵抗値の測定は停電状態で絶縁抵抗計(メガー)で行うのが一般的ですが、 最近は活線でもできる計器があります。
漏電をクランプメータで計るのは活線でできる利点があります。
電路の状態は漏電電流値よりも絶縁抵抗値で表すことが多いと思います。 絶縁抵抗値か漏電電流値かは、データを必要とする方で決めてもらう ことになります。私なら絶縁抵抗値でよいと思います。
(多少説明の簡便のために実務、実際の理論と違う説明があると思いますがご容赦を) 銀河さん ご回答ありがとうございます。
EPSの分電盤まで特定できたときに 今度はどこのブレーカーから??となりますが、 個々のブレーカーの負荷を調べる場合はブレーカーを落として絶縁測定という形になるのでしょうか? この場合はリーククランプは使えないのでしょうか? 電路の絶縁測定は、一般の「メガー」を使って計測 する場合は、その電路を無電圧にして(MCCBをOFFして) 電線(多分、電動機への盤内の端子台)の絶縁抵抗を測定します。 感電事故が怖いので、必ず無電圧にすること。
リーククランプで漏電電流を測定する場合は、 負荷に電流が流れている状態で、負荷への動力線3本を クランプして測定します。
リーククランプで測定できるレンジ(数mAから数百mA)が あれば、活線で測定できるので、簡便です。
メガーの場合は、その回路のMCCBをOFFしなければ いけないので、計測する時間が、操業時以外となるなど 時間的な制約があるかも知れません。
故障検索の場合は、手持ちの計器によります。 急いでいるのなら、クランプが便利です。 リーククランプがあれば、稼動中でもできますので便利ですが、 メガーしか持っていなければ、停電するしか方法がない。
漏電している場合は、大方の場合、漏電遮断器が動作してしまい、 故障検索を活線でやろうとしても、漏電遮断器が 投入できない場合があります。
この場合は、メガーで1回路づつ、当たるしかないです。 今まではこのような方法でやっていたと思います。

A.銀河さん 早々のご回答ありがとうございました。 いざ、漏電検査を自分で一人でやると色々な疑問がでてきますが、今回の質問で一歩前進できました。 ありがとうございました。
A.下記のホームページを参照してください。よくまとまっています。




オフィシャルサイト

設備手帳管理人のブログ

Q.設備会社の新人です。何をやるにも日々勉強の毎日です。調べ物をしているうちに
いつも日が暮れてしまいます。日暮れて、道なお遠し・・・
業界の先輩の皆様にお願いがあります。 このたび
プラントの排気ダクトの製作図を作ることになりました。そこで初学者向けの書籍
やHPなど、どんな資料でも構わないのでご存知の方いらっしゃいましたら
ご教授ください。それを元に勉強させていただきます。
どうぞ宜しくお願いします。
A.設備手帳をお勧めします。


オフィシャルサイト

設備手帳管理人のブログ

Q.
現在、公共工事(市立幼稚園)の設計を行っている中で 市役所の担当より 換気扇・ガス給湯器等をBL認定品に“する”/“しない” 必要性の質問がありました。BL認定品にすると価格が高くなるので判断に困っているようです。私個人としましては、最近の製品は昔に比べて品質が高いのでBL認定品にするメリットは少ないと思っています。先輩方はどの様に判断・適用されていますか。BL認定品に対する考え方を改めて考えてみたいと思い投稿しました。ご教示、宜しく御願い致します。
A.三流設備設計士さん 少し気になったので ガス給湯器についてだけ逆に質問させてください。
BL認定品に「する」「しない」というより BL認定品の基準の物と同等品でBL認定のない物って ガス給湯器で販売されているのでしょうか。
A.つなぎの水道屋さん、返信ありがとうございます。 ガス給湯器に対するBL認定の有無に関してですが、カタログ(ノーリツ)の隅っこに“BL認定品は¥2,000アップ”と記載されています。また以前、アパートの設計でメーカーにガス給湯器の見積もりを依頼した時、BL認定品する/しないの問い合わせがありました。この時は、BL認定なしで見積もりを御願いしました。 BL認定品(¥2,000アップ)の必要性・確実なメリットがあるのかを現在検討中です。先輩方の意見を頂ければ嬉しいです。よろしく御願いします。
A.たしか・・・だったけど・・・ ではだめで、BLの認定機関に直接確認する。  たしか・・・都内の神楽坂周辺にあったような・・・
A.財団法人ベターリングにより優良住宅部品として認定をうけた商品を言います。
BL認定品と非認定品と製品自体の差はないのですが、商品メーカー保証においてBL認定品は2年となり、非認定品は1年です。たしか、BL認定品のほうが、いろいろな基準が、はっきりしていた。騒音値など・・・・・
市立幼稚園であれば、BL認定品のほうがいいとおもう、どうせ役所の単価だし。今の民間よりは、機器の掛け率もいいでしょう。


オフィシャルサイト

設備手帳管理人のブログ


Q.業務用の食器洗浄機の上方に
排気フード(箱型SUS製等)は
法定上はなくてもいいのでしょうか?
私は蒸気だけなので、必要ないとおもいますが・・・
A.フードは排気風量を押さえて水蒸気を効率良く集めるためのもの。
水蒸気をばらまかない対策が別にあるなら止めても良いでしょう。
ですが、フードを付ける方が先々のクレーム防止やコストメリットがあるから付けているケースが多いと思います。
ご自由に!

A.以前施主さん(たまたま知り合い)とこの件で話し合ったことがあります。

「一般には設置してる現場が多いですよ」とアドバイスしましたが、
「同業者(イタ飯屋さんの厨房)で設けてないところでも不自由していない」と言われ、
なしとしたことがあります。

実際のところ、実用上の不具合は出ませんでした。
(使用現場も見せていただきましたが、意外と食洗機からの水蒸気が少ない。)

食洗機の機種によるのかな?とも感じました。
(どなたか詳しい方いらっしゃいますか?)
A.熱源にガスを使うのであれば、フードをつける。電気であれば、絶対つけろとは言わないが、換気をする主目的、におい・・・・・・や空気環境の改善などを考えるのであれば、取り付けたほうがよい。



オフィシャルサイト

設備手帳管理人のブログ

Q.始めまして、お世話になります。
この業界に無知のまま足を踏み入れた新参者です。

機外静圧についてですが、よく
「送風機を組み込んだ空調機などにおいて、空気が機器の出口で保有する静圧のこと」

と記載されていますが、正直なところ未だに理解に苦しんでいます。

出口で静圧を保有することで、そこからのSAやファンにどのような影響があるのでしょうか?
また、ダクトとの関わりで機外静圧が足りないとファンを設けるという文面を目にしますが、静圧にも足りる足りないがあるのか…といまいち理解できません。

日々勉強を重ねていますが、この静圧に関してはなかなか前に進みません。

恐縮ですが、噛み砕いて説明してくださるかた、お力添えのほど宜しくお願いいたします。
A.ダクト内に空気を送るためには圧力(静圧)がなければ到達しません。ファンの風圧が足りないとダクトの最末端部まで風が到達できないので、ファンを変えるか、ファンを増設します。


オフィシャルサイト

設備手帳管理人のブログ


Q.質問です。
鋼管の立管の伸縮量を枝管で吸収させて伸縮継手を取り止めようと思っています。立管の伸縮量を同じ鋼管の枝管で吸収させる際に長さ、エルボ数等がどの程度あれば吸収できる、というような結果を計算で算出できる方法はありますか。
わかる方教えてください。
A.現場で何をしようとするか、わかりませんが、
空調配管・給水配管→ポンプ等の圧損が増えませんか?水漏れ等、のリスクが増えませんか?竣工後にトラブルが起こったら責任持てますか。(金額・補償金)
排水・まったく話にならない。
消火管・消防署を納得させられるか疑問。
以上のことから、素直に
伸縮継手をつけて方がいいと思います。

オフィシャルサイト

設備手帳管理人のブログ

Q.いつもお世話になっております。

現在、これから施工予定の物件について設計図内容の確認をしております。
その中の、ファンコンベクターの温水循環回路について、ポンプや膨張タンクをチェックしていたところ少々気になる点がありました。

回路の構成としては、
プレート熱交→(逃がし弁)→循環ポンプ(揚程33m)→ファンコンベクター→(膨張タンク)→(補給水)→プレート熱交
という順になっております。
また、補給水圧力が0.06Mpa、膨張タンクの最高使用圧力が0.2MPa、プレート熱交の最高使用圧力が0.78MPaと記載されております。

ここで、安全弁のセット圧力はプレート熱交にあわせれば良いのかと思ったのですが、そうすると膨張タンクの最高使用圧力との関係や、そもそも33mの循環ポンプが設置される系統に0.2MPaまでの膨張タンクが選定されているのも問題があるような気もしてきました。

こういった圧力の考え方について、何かアドバイスを頂けませんでしょうか。
よろしくお願いします。

A.以下の設置例とご参考にしてください。ホームページ


オフィシャルサイト

設備手帳管理人のブログ


Q.掲題の件、給気ダクト内を14℃DB,95%RHの空気(空調された空気)が通過しており、あるタイミングで運転が切り替わることによって、当初の空調された空気の流入が遮断され、28℃DB,75%RHの空気(外気)がダクトを通過する場合、空調された空気の影響によりダクト材質が14℃に冷却されているため、28℃DB,75%RH(露点約23℃)の空気が通過することで、理論的にはダクト内面に結露が生じると考えますが、実際はいかがでしょうか。見解をお聞かせ下さい。
なお、諸条件を以下に示します。
・ダクト外面には保温を施工しているため、ダクト外部との熱の出入りはない。
・ダクト内風速は約4m/s程度(640m3/h,φ250)。

補足ですが、例えば、エアコンで20℃に空調した室において、あるタイミングでエアコンの電源をOFF、窓を全開にして外気を一気に取り入れたとしても室内に結露は発生しないように見受けられるため、感覚的には上記内容でも結露はないようにも思います。

理論立てて理解したいので、検討方法等についても教えて頂けると助かります。
A.
結露水が生じる条件としては

・ダクトが露点温度(23℃)以下のまま
・気流による蒸発がない

の2点かと思います。

「ダクトが露点温度(23℃)以下のまま」というのは概念的に考えたほうがよいでしょう。
よほど分厚い鉄板でずっとひんやりしてるならともかく、1mm程度であればすぐに温度も変わるでしょう。
配管に温水を通水した際に表面温度を測定したことがあるのですが、かなり早く温度が変化しました。ダクトとは条件が違うでしょうが、鉄の温度の伝わり方はかなりのものです。

気流による蒸発は「風速がどれくらいで、どれだけ蒸発するか」という数式があった気がしますが、難解だった気がします。
学生時代の教科書では見たのですが、ネットで検索してみても見つかりませんでした。
しかし、風速があがれば蒸発量はあがります。で、あればダクト内の風速であればある程度の蒸発量が見込めると思います。
A.

回答ありがとうございます。

>「ダクトが露点温度(23℃)以下のまま」というのは概念的に考えたほうがよいでしょう。

確かに、ダクトが露点温度以下のまま継続することで結露が発生するというのは納得です。具体的に捉えることが難しい分、概念的に考えるべきということもわかりますが、以下について知っていればご教示もしくはコメントお願いします。

(1)わずかな時間であっても露点温度以下のダクトに空気が触れることによって、理論的には凝縮水が発生すると考えますが、実際のところ微量な凝縮水は発生しているのではないでしょうか。
(2)"ダクトが露点温度以下のまま継続することで結露が発生する"ということが記載されている文献等ご存知でしょうか。
A.結露を起こしても、数メートルの範囲ないだろうな、しかもダクトの風速が速いし、チャンバーでミキシングでもしていれば、結露したんだろうけど、ということは、ミキシングが切り替わるダンパー付近での結露は、十分考えられる。


オフィシャルサイト

設備手帳管理人のブログ

Q.お世話になります。
ウェザーカバーの重耐塩害仕様とはどの様な処理をしたら良いのでしょうか?
経験のある方知恵を貸してください。
海岸側近の公共工事工事です。
A.
塗装の程度かSUSなら材質が違うとかそんな所でしょうね。
と言う事でメーカーに聞くのが一番早いのでは。
A.

重耐塩害仕様とは空調機の場合は 日本冷凍空調工業会の標準規格JRA9002に基づいて行う加工のことです。
海岸に近いところは塩害を受けやすい為塩害を受けにくいように塗装他の加工したものです。
普通の塗装より腐食しにくいですが長持ちさせる為にはメンテナンスを行ったほうが良いです。

ウエザーカバー発注時にメーカーに重耐塩害仕様といえば分かりますよ。
A.塩害・重塩害は日本冷凍工業会の試験方法の仕様、三菱さんの重塩害のウェザーカバーの仕様も受注生産品になるので、早めの手配を。産業用有圧扇も、塩害商品を使用してください。でも僕は、怖くて特に外海に面していれば、ウェザーカバーを使用したシステムは、使わないな。三菱さんサイト。