Q.いつも拝見しています。
新築物件の設計で、シックハウス換気計算をしています。
そこで、質問なのですがトイレに24時間換気対応天井扇を設置して、居室のシックハウス換気風量を排気しています。その際、廊下が換気経路になり、廊下には仕切りのない階段が隣接しています。この場合、階段の容積もシックハウス換気風量に含まれるのでしょうか?
以前、設計した物件では、階段も含んで計算していたため今回も同じように計算したところ、提出先から根拠を聞かれました。色々調べたのですが、明確な答えが見つかりません。

お答えよろしくお願いします。
A.

明らかに換気経路じゃないのなら外しても良いでしょう。
逆に含めても、仕切りが無いから含めたことにすれば済むのではないでしょうか。
私はマンションの計算なら収納まで含めて申請していますよ。
後からのどんな設計変更にでも対応できるので。
大は小を兼ねるです!