Q.現在設備設計を日々勉強中のもです。
色々日々勉強していて疑問に思ったことがありまして。
建物内が合流式の場合で、地下に機械管理室(1人~5人)と機械室(給水ポンプ室とボイラー関連です)と給湯室、仮眠室とトイレ(男→大×1小×2,女×大2)があるのですが、この場合汚水槽のみで排水という計画はNGなのでしょうか?
コストの問題などを考慮してなるべく雑排水槽は設けない方向でもかまわない
のでしょうか?
A.
明確な規定は無いと思いますけが小規模1m3未満程度なら汚水雑排水槽でも問題ないと考えます。
 
理想的にはボイラーからの排水も考えられそうなので別々でしょうね。
Q.

すばやい回答ありがとうございます。
確かにボイラーからの排水は高温の可能性がありますから別々のほうが
問題はなさそうですね。
ただ1m3とは何か基準があるのですか?
不勉強ですいませんが1m3の根拠がわかれば教えていただけませんでしょうか。
A.
1.地下排水槽へは、原則として公共下水道へ自然流下方式により排水することができない部分の水洗
便所汚水と雑排水を合わせて流入させること。
2.地下排水槽におけるポンプの可動水位を汚水の滞留時間がおおむね2時間以内となるように、一日
当たりの汚水量の3割以下の位置に設定するとともに、ポンプの運転制御を水位・時間併用方式とす
ること。
なので、汚水槽のみでも、OK。ただし、ボイラー排水(通常時は、ポンプに耐熱処理をしているものであればOK)
の清掃時大量の温水が出るのであれば対処が必要です。専門業者に頼んで、排水をしてもらうか。それとも初めから、大量の温水を排出できる槽を設けるか。いずれかの対策が必要です。